Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
Олег Иванович новый
Зарегистрирован: 15.02.2012 Сообщения: 2 Откуда: Москва
|
Добавлено: 15.02.2012 23:38 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с актуатором. |
|
|
Помогите разобраться с актуатором.
Нужен актуатор с ходом штока 200 мм, в наличие есть с ходом штока 300 мм (актуатор 12 strong).
Кто ни будь в курсе можно ли уменьшить ход штока?
Слышал, что можно регулировать внутренние концевики, но как не представляю. |
|
Вернуться к началу |
|
 |
finnua свой
Зарегистрирован: 09.09.2007 Сообщения: 117 Откуда: 39в.д. 48 с.ш.
|
Добавлено: 17.02.2012 12:53 Заголовок сообщения: |
|
|
Вопрос всех поставил в тупик, раз столько времени нет ответа. Теперь для задавшего вопрос: открутите пожалуйста четыре винтика, на крышке схема подключения проводов, если получится, подключите только питание 20-36 вольт постоянки (не подключая датчик) и при подаче питания увидите как крутятся колесики, нажимающие на концевые выключатели.Верхнее колесико и ограничивает вылет штока. Отпустив винтик на нем,можно поворотом колесика устанавливать необходимый вылет штока. |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Олег Иванович новый
Зарегистрирован: 15.02.2012 Сообщения: 2 Откуда: Москва
|
Добавлено: 20.02.2012 20:09 Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо, уже разобрался.
Но Вы правы удивительно, даже люди торгующие актуаторами и устанавливающие не могли ответить на вопрос. Тему можно закрыть. |
|
Вернуться к началу |
|
 |
|